  Geplaatst door: Carla van Achterbergh 18-06-2020 om 10:00
Detectie propaan/butaan in lokaal nodig? Ons toekomstige nieuwe schoolgebouw is niet meer aangesloten op het aardgasnet. Hierdoor moeten wij voor de scheikunde practica overstappen op propaan/butaan gebruik. Er komt een vast leidingnetwerk met noodstop in het lokaal en opslagtank buiten het gebouw. Er is/wordt geen onderventilatie aangelegd. Omdat dit gas zwaarder is dan lucht en je niet kunt uitsluiten dat er onbedoeld gas vrijkomt, vraag ik mij af of er dan niet op zijn minst detectieapparatuur in de lokalen en ruimtes met gasaansluitingen moet komen.
Wie heeft er een antwoord op mijn vraag? Het advies van de NVON is mij bekend, maar de schoolleiding denkt daar anders over.

Carla van Achterbergh
reacties: 1
  Reactie van: 18-06-2020 om 10:40
Dag Carla,
Helaas hebben besturen en directies zo hun eigen afwegingen om dingen te doen en te laten, los van adviezen.

Je kunt in mijn opinie vier dingen doen.
1: De strijd aangaan. Via de RI&E het belang afzuiging laten onderzoeken (is restrisico afdoende afgewogen, dekt de verzekering schade bij brand/explosie?) en is een gaslek detector hierbij een goede indicator om gemis afzuiging te verantwoorden?
2: Het laten zo het is en zelf één of meer standalone detectoren aanschaffen (zijn niet zo duur, sectie budget) als het zover is.
3: Schriftelijk melding maken van in jouw ogen (vakspecialist) onverantwoord gevaar aan de preventiemedewerker, MT en MR en afstand doen van de verantwoording. Bewaar dit goed!
4: Een mix van de bovenstaande punten.

Ik persoonlijk zou punt 1 meteen uitvoeren. Komt daar niets uit, dan punt 2 en 3 als het gebouw haar deuren opent.